Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Stromzange Fluke 334 . Und zwar. Accuracy 2% +- 5 Counts. Nun meine Frage: Bezieht sich Die Genauigkeit auf den Messbereichsendwert beim Wechselstrom? Das wären ja dann eine Abweichung von 12A beim Messbereichsendwert 600A? Das kann doch nicht sein? Und wie ermittel ich die Genauigkeit bei kleineren Strömen? Und was bedeutet das +- 5 Counts? Besitzt das Messgerät einen Wahlschalter? 10A, 100A usw.. Ich konnte keinen finden! Achja hier die Spezifikationen: http://datasheet.seekic.com/pdfimage...LUKE-334A4.jpg Danke schonmal! |
|
|
|
|
# 2 | ||
|
Bewertung:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: Apr 2005
Internet: DSL2 16K
Beiträge: 1.314
Power: 26
|
Zitat:
000,01A 000,10A 001,00A 010,00A 100,00A ???????? counts ist gleich gleichzustellen mit digits. das heißt es kann 5 ziffern anzeigen also 600,00 Zitat:
E// ich sage nicht das alles zu 100% stimmt, die berufsschule ist nun auch 3 jahre her ![]() ![]() Und ihr habt nie an mich geglaubt, doch passt auf, ich scheiß drauf!
Geändert von Spunky (18.06.2012 um 20:32 Uhr). |
||
|
|
AW: Stromzange - Frage |
|
|
# 3 |
|
Bewertung:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: Sep 2005
Internet: DSL 6000
Beiträge: 1.936
Power: 28
Themenstarter |
Danke für deine Antwort. Ich hab inzwischen auch nachgeschaut.
Ich meinte die Stromzange ist für Ströme von 0A - 600A ausgelegt. Mein Messwert waren 1A. Die Genauigkeit bezieht sich anscheinend bei digitalen Messgeräten auf den angezeigten Messwert. Also 1A +- 2% von dem Wert ... Und die Counts sind anscheinend wie ich gesehen hab ein konstanter Fehler der addiert werden muss wegen der Umwandlung von Analog zu Digital .. Aber trotzdem Danke dir. Bewertung gabs. Falls ich mich doch irre, bitte verbessern ![]() |
|
|
AW: Stromzange - Frage |
|
|
# 4 | |
|
Bewertung:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: Dec 2004
Beiträge: 2.196
Power: 34
|
Zitat:
Also bei 100,00 mA kann auch 100,05 mA bzw 99,95 mA vorhanden sein. Ohne die Messtoleranz zu berücksichtigen. |
|
|
|
AW: Stromzange - Frage |
|
|
# 5 |
|
Bewertung:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: Sep 2005
Internet: DSL 6000
Beiträge: 1.936
Power: 28
Themenstarter |
Danke dir Optron.
So hab ich das auch gelesen unter Genauigkeit.. http://www.minitruckclub-recklinghau...essgeraete.htm Danke euch beiden. Bewertung ging natürlich auch an dich Optron. Eigentlich nun alles erklärt. ~close |
|
|