    Guten Tag,

    ich habe eine Frage zur Stromzange Fluke 334 .
    Und zwar. Accuracy 2% +- 5 Counts.
    Nun meine Frage:

    Bezieht sich Die Genauigkeit auf den Messbereichsendwert beim Wechselstrom?
    Das wären ja dann eine Abweichung von 12A beim Messbereichsendwert 600A?
    Das kann doch nicht sein? Und wie ermittel ich die Genauigkeit bei kleineren Strömen?
    Und was bedeutet das +- 5 Counts?

    Besitzt das Messgerät einen Wahlschalter? 10A, 100A usw..
    Ich konnte keinen finden!

    Achja hier die Spezifikationen:
    http://datasheet.seekic.com/pdfimage/FLU/Fluke_FLUKE-334A4.jpg

    Danke schonmal!
     
  2. 18. Juni 2012
    Zuletzt bearbeitet: 18. Juni 2012
    AW: Stromzange - Frage

    doch, genau so ist es! und bei 600A sind 12A ja wohl uninteressant oder?!
    000,01A
    000,10A
    001,00A
    010,00A
    100,00A
    ????????

    counts ist gleich gleichzustellen mit digits. das heißt es kann 5 ziffern anzeigen
    also 600,00
    nein

    E// ich sage nicht das alles zu 100% stimmt, die berufsschule ist nun auch 3 jahre her
     
    1 Person gefällt das.
  3. 18. Juni 2012
    AW: Stromzange - Frage

    Danke für deine Antwort. Ich hab inzwischen auch nachgeschaut.
    Ich meinte die Stromzange ist für Ströme von 0A - 600A ausgelegt.
    Mein Messwert waren 1A. Die Genauigkeit bezieht sich anscheinend bei digitalen Messgeräten auf den angezeigten Messwert. Also 1A +- 2% von dem Wert ...

    Und die Counts sind anscheinend wie ich gesehen hab ein konstanter Fehler der addiert werden muss wegen der Umwandlung von Analog zu Digital ..

    Aber trotzdem Danke dir.

    Bewertung gabs.
    Falls ich mich doch irre, bitte verbessern
     
  4. 18. Juni 2012
    AW: Stromzange - Frage

    Auch aber mit +-5 Digits wird ausgesagt das die letzte angezeigte Ziffer eine Toleranz von +-5 hat..

    Also bei 100,00 mA kann auch 100,05 mA bzw 99,95 mA vorhanden sein. Ohne die Messtoleranz zu berücksichtigen.
     
    1 Person gefällt das.
  5. 18. Juni 2012
    AW: Stromzange - Frage

    Danke dir Optron.
    So hab ich das auch gelesen unter Genauigkeit..
    Messgeräte

    Danke euch beiden. Bewertung ging natürlich auch an dich Optron.

    Eigentlich nun alles erklärt.